基础处理问题

一座立交区桥梁,由于上部箱梁抗剪扭承载力偏低,先需要对固结墩解除,改造下部结构,增加双支座。这样箱梁就需要实施顶升,才能进行下部改造,问题是该处区域为软弱土基础,另外有淤泥夹层,厚度5~8米,上层有4~5米的粉砂土,基础需要达到200kpa以上,有什么可以采取的加固措施吗,粉喷桩目前已经排除,因为桥下净空仅3~4米,无法满足要求,请讨论。
08-05 10:36:24

1条回答

  • cc_436 回答于:2015-08-05 10:45:16

    可以直接浇筑混凝土硬化地基呀!