桥墩盖梁混凝土强度不足,如何加固?

桥墩盖梁混凝土设计采取C30,但是项目在交工验收检测时发现盖梁混凝土强度只达到C20。若在施工阶段发现,一般我们都要求拆除重新浇筑,但是现在桥梁已经在通车,若要求拆除则社会不良影响很大,且通过计算分析,受压区混凝土抗压强度、主压应力及抗剪验算都能通过。规范要求盖梁的混凝土强度不小于C25,受此影响,导致我们业主不知道如何处理,有没有办法通过加固,如在受压区粘贴钢板等。
07-31 13:37:02

3条回答

  • yangbo 回答于:2015-07-31 13:38:00

    暂时不动,加强观测和检测,强度也许还可以在上来一点!啥施工单位啊,混凝土都做不好!

  • cc_436 回答于:2015-07-31 14:13:58

    设计单位不签字交工,这样的强度,检测单位干啥的!有没有做配合比!监理单位干啥的啊?

  • jinlina 回答于:2015-07-31 14:15:02

    加固的费用肯定要比检测高很多,我觉得进一步观察比较靠谱,混凝土强度后期会有提高,而且目前的情况已经无法改变,等到有病害的时候再处理吧。

要回复问题请先登入注册