盖梁强度、墩柱强度、桩基强度、垫石强度在强度不满足设计要求前提下,如何进行处理,希望指教。
07-31 14:28:57

1条回答

  • jinlina 回答于:2015-07-31 14:30:04

    按实际检测的混凝土强度,重新进行结构的验算,如果依然能够满足规范要求,则可以继续使用,如果按照实际强度算下来,抗弯抗剪够了,我觉得就没必要加固;如果不够可采取粘贴钢板加固,但承载力提高不要超过40%